Зарегистрирован: 22 дек 2014, 19:31 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли применять заземление электроустановки, питающейся от однофазной сети с напряжением 220 В, изолированной от земли? Установка эксплуатируется в помещении с земляными полами.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
chumak писал(а):
Нужно ли применять заземление электроустановки, питающейся от однофазной сети с напряжением 220 В, изолированной от земли? Установка эксплуатируется в помещении с земляными полами.
Питание осуществляется от безопасного разделительного трансформатора? Немного подробнее опишите Вашу схему.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: chumak (23 дек 2014, 09:03)
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 19:31 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Это мне задание выдали по электробезопасности в университете, я только учусь на энергетика) в задании больше ничего не было сказано...я так понимаю эту информацию где-то в ПУЭ надо искать??
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
chumak писал(а):
Это мне задание выдали по электробезопасности в университете, я только учусь на энергетика) в задании больше ничего не было сказано...я так понимаю эту информацию где-то в ПУЭ надо искать??
Все верно, ПУЭ 7 издание, раздел 1.7, там Вы найдете требования по заземлению при режиме нейтрали сети IT (п.1.7.58, 1.7.76) и при питании от разделительного трансформатора (п.1.7.73)
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: chumak (26 дек 2014, 15:29)
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения