Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 06:01

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!

А какое количество стержней? Или какое сопротивление хотите получить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)

А поподробнее...у вас ТП находится в здании?
4Ом - это для подстанций.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.

КТП где находится? Внутри здания или отдельно стоящее?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!

Вы наверное так и не поняли к чему я вас веду...
С чего вы взяли что вам нужно 4 Ом, а не 30 Ом? У вас есть какое-то специфическое оборудование (медицинское и т.п.), которое требует 4 Ом?
4 Ом - это для строящейся ТП будете делать контур, а для здания - 30 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 17:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.

Внимательно читайте... 10 Ом это для опор.
Для ТП см. п.1.7.101 (4Ом)
Для вашего здания достаточно 30 Ом. (2 электрода по 5 м либо 3 электрода по 3м).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 Baton317 (01 апр 2016, 05:47), Hermit_78 (12 дек 2014, 07:55)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика