Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:46

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Добрый день коллеги. У меня вопрос по расчету контура заземления. Для расчета заземления использую программку "Электрик 7.6". Но УВЫ получаю всегда разные данные. Рассчитываю вручную и получаю совсем другие значения. на что стоит ориентироваться?
данные для проектирования:
Стальной стержень L=3метра, диам. 12 мм.
Удельное сопр.грунта 150 Ом*м, верхнего и нижнего.
толщина верхнего слоя = 1 м.
Заглубление заземлителя = 0,7 м .
Климатические коэф. для верхнего 1,6, горизонтального - 3,5.
Полоса горизонтальная 50х4 мм

При этих данных ответы получаются - разными.

Подскажите может я не правильно что то считаю!!!

А какое количество стержней? Или какое сопротивление хотите получить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Если считаю вручную то получается порядка 15 шт. а если через "Электрик" то получается все 24 шт.
Нормируемое сопротивление 380/220В 4 Ом. - вроде как!!! ( на вводе в здание)

А поподробнее...у вас ТП находится в здании?
4Ом - это для подстанций.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В общем - это строительство производственно-проектного 3 этажного здания. внутри цех и проектное бюро.
Подключаться оно будет по 2 категории от КТП, которая будет строится.
Нормируемое сопротивление заземления должно быть не более четырех Ом.

КТП где находится? Внутри здания или отдельно стоящее?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Отдельно стоящая примерно в 500 метрах- только будет строится!!!!!

Вы наверное так и не поняли к чему я вас веду...
С чего вы взяли что вам нужно 4 Ом, а не 30 Ом? У вас есть какое-то специфическое оборудование (медицинское и т.п.), которое требует 4 Ом?
4 Ом - это для строящейся ТП будете делать контур, а для здания - 30 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 17:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник рассчитывал заземление производственного корпуса именно на 4 Ом.
Если смотреть ПУЭ 1.7.103 то сопротивление - 10 Ом должно быть.

Внимательно читайте... 10 Ом это для опор.
Для ТП см. п.1.7.101 (4Ом)
Для вашего здания достаточно 30 Ом. (2 электрода по 5 м либо 3 электрода по 3м).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 Baton317 (01 апр 2016, 05:47), Hermit_78 (12 дек 2014, 07:55)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме