Заголовок сообщения: Ввод силового кабеля в электрощитовую
Добавлено: 15 окт 2014, 07:32
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый всем день. У меня вопрос следующего порядка. Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м.
Заголовок сообщения: Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую.
Добавлено: 15 окт 2014, 09:53
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.)
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Hermit_78 (15 окт 2014, 10:26)
Заголовок сообщения: Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую
Добавлено: 15 окт 2014, 20:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Добрый всем день. У меня вопрос следующего порядка. Можно ли ввести кабель в электро щитовую через двустенную гофрированную трубу DKC. Электрощитовая находится на первом этаже производственного здания. Пол - заливается бетонной плитой толщиной 300 мм. Кабельного помещения и приямка нет. Ввод кабеля из траншеи на глубине 1 м.
Надо было задание на приямок дать... На какой отметке хотите вводить кабели и какое сечение?
Заголовок сообщения: Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую
Добавлено: 16 окт 2014, 06:59
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм.
Заголовок сообщения: Re: Ввод силового кабеля в электрощитовую
Добавлено: 16 окт 2014, 07:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Приямок выполнить нельзя - из за высоких грунтовых вод. Поэтому и заливается бетонная плита с усилением по периметру на глубину 600 мм. Ко всему прочему щитовая находится почти в центре здания, расстояние от стены 5000 мм.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]