Заголовок сообщения: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 13 окт 2014, 05:49
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. На территории склада есть установка пожаротушения, установленная за пределами самого склада. Необходимо обеспечить I категорию надежности электроснабжения. Данная установка имеет шкаф управления со встроенным АВР, к которому подходят две кабельные линии от ТП. В экспертизе говорят что I категория не обеспечена. Как необходимо обеспечить I категорию? Разве встроенный АВР c двумя входами не обеспечивает I категорию? Насколько необходима утановка дизель-генератора?
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 13 окт 2014, 06:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Здравствуйте. На территории склада есть установка пожаротушения, установленная за пределами самого склада. Необходимо обеспечить I категорию надежности электроснабжения. Данная установка имеет шкаф управления со встроенным АВР, к которому подходят две кабельные линии от ТП. В экспертизе говорят что I категория не обеспечена. Как необходимо обеспечить I категорию? Разве встроенный АВР c двумя входами не обеспечивает I категорию? Насколько необходима утановка дизель-генератора?
ТУ на электроснабжение имеются? Там должно быть написано. Если ТП обеспечивает первую категорию, т.е. 2 ввода являются независимыми, то ДГУ не требуется. 2 ввода это еще не значит, что первая категория.
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 13 окт 2014, 06:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
ТУ склада по III категории. Значит необходима ДГУ?
Откуда вы берете 2 ввода? Сами решили 2 кабеля протянуть? У вас это должно быть в ТУ прописано, если могут вам дать 1 категорию, то в ТУ напишут... от ТП№1 и ТП№2, если такой возможности нет, то напишут "для электроснабжения ЭП 1 категории установить ДГУ".
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 13 окт 2014, 06:57
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В том то все и дело что в ТУ ничего такого не прописано, это ТУ выдавалось чуть ли не два года назад, а решение по установке пожаротушения появилось около месяц назад. Посоветуйте как ответить на данное замечание?
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 13 окт 2014, 07:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
В том то все и дело что в ТУ ничего такого не прописано, это ТУ выдавалось чуть ли не два года назад, а решение по установке пожаротушения появилось около месяц назад. Посоветуйте как ответить на данное замечание?
В принципе вы должны написать письмо на выдачу новых ТУ. Может быть вам дадут возможность подключиться от разных ТП (если есть рядом) или возможно ваша ТП обеспечивает 1 категорию, тогда вообще идеальный вариант и не нужно будет ставить ДГУ. Если 3 категория - установка ДГУ неизбежна.
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 20 окт 2014, 10:15
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вопрос такой: электроснабжение существующего здания проектной организации выполнено по III категории надежности. В будущем руководством организации планируется выполнить реконструкцию здания, связанную с надстройкой мансардного этажа. При этом, увеличение потребляемой мощности не предполагается. Необходимо ли руководствоваться требованиями СП 31-110-2003, таблица 5.1, с приведением надежности электроснабжения всего здания ко II категории или, руководствуясь Правилами устройства электроустановок, учитывая экономическую нецелесообразность резервирования электроснабжения, достаточно сохранить существующую III категорию надежности электроснабжения. Буду признателен за конкретные ссылки на НТД в пользу одного из вариантов.
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:33
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15 Сообщений: 36 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос такой: электроснабжение существующего здания проектной организации выполнено по III категории надежности. В будущем руководством организации планируется выполнить реконструкцию здания, связанную с надстройкой мансардного этажа. При этом, увеличение потребляемой мощности не предполагается. Необходимо ли руководствоваться требованиями СП 31-110-2003, таблица 5.1, с приведением надежности электроснабжения всего здания ко II категории или, руководствуясь Правилами устройства электроустановок, учитывая экономическую нецелесообразность резервирования электроснабжения, достаточно сохранить существующую III категорию надежности электроснабжения. Буду признателен за конкретные ссылки на НТД в пользу одного из вариантов.
Нужно уточнение: Вы говорите, что увеличение потребляемой мощности не предполагается. Что это значит? Что никакие новые электроприемники не устанавливаются? Или вы выкидываете часть старых и на освободившуюся мощность устанавливаете новые? И почему не меняется мощность? Освещения там тоже не будет? Если совсем не будет новых электроприемников, то не думайте даже об этом и закрывайте вопрос, остается 3 категория, ведь принимать в эксплуатацию будут только мансарду. Если будут новые приемники, то категорию должны задать разработчики, устанавливающие данное оборудование.
Заголовок сообщения: Re: I категория надежности электроснабжения
Добавлено: 11 ноя 2014, 03:51
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вячеслав C. писал(а):
Нужно уточнение: Вы говорите, что увеличение потребляемой мощности не предполагается. Что это значит? Что никакие новые электроприемники не устанавливаются? Или вы выкидываете часть старых и на освободившуюся мощность устанавливаете новые? И почему не меняется мощность? Освещения там тоже не будет? Если совсем не будет новых электроприемников, то не думайте даже об этом и закрывайте вопрос, остается 3 категория, ведь принимать в эксплуатацию будут только мансарду. Если будут новые приемники, то категорию должны задать разработчики, устанавливающие данное оборудование.
Все верно, мощность не изменится по следующим причинам: В момент запроса ТУ обеспечили небольшой запас по мощности на перспективу, к тому же все люминесцентные лампы меняются на светодиодные светильники, в результате увеличение мощности не требуется. Наши же назвали проект "Реконструкция здания с надстройкой мансардного этажа", что послужило основанием для эксперта настоять на II категории.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения