Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 08:41
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Не выбивает у вас тогда, когда вы не пользуетесь другими электроприборами. Чем больше включено электроприборов, тем больше утечка тока. Это физика. Включите ваш водонагреватель, стиральную машину, чайник и скорее всего ваше УЗО сработает. Включили только водонагреватель - УЗО не сработает, т.к. ток утечки будет небольшой.
Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило. Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 03 июл 2014, 10:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило. Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.
Не там проблему ищите. Не водонагревателе и насосе дело. Вернее и они вносят определенный вклад в срабатывание УЗО. Холодильник, телевизор можно в расчет не брать, они очень мало потребляют. А вот термопот, наверное киловат 2 будет? Соответсвенно там и утечка тока будет приличная. В какой-то момент включится еще водонагреватель и срабатывает ваше УЗО.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 04 июл 2014, 02:03
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 04:16 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
panpalych писал(а):
Не согласен, не далее как вчера было включено: 1) телевизор, 2) термопот, 3) холодильник, 4) водогрей (разбора воды не было), УЗО выбило. Водонагреватель включен постоянно, насос тоже через реле давления.
Не там проблему ищите. Не водонагревателе и насосе дело. Вернее и они вносят определенный вклад в срабатывание УЗО. Холодильник, телевизор можно в расчет не брать, они очень мало потребляют. А вот термопот, наверное киловат 2 будет? Соответсвенно там и утечка тока будет приличная. В какой-то момент включится еще водонагреватель и срабатывает ваше УЗО.
И все таки не могу понять причину: все из перечисленного включено в сеть постоянно, а УЗО выбивает то раз в один-два месяца, а то за один день несколько раз. но все равно спасибо за советы, попробую поменять на 100мА, а дальше - поживем увидим.
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утечку УЗО
Добавлено: 04 июл 2014, 09:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
panpalych писал(а):
И все таки не могу понять причину: все из перечисленного включено в сеть постоянно, а УЗО выбивает то раз в один-два месяца, а то за один день несколько раз. но все равно спасибо за советы, попробую поменять на 100мА, а дальше - поживем увидим.
Я больше чем уверен, что проблема в этом. На вводе поставьте на 100мА (или на 300мА), а старое УЗО на 30мА можно поставить отдельно на водонагреватель. На каждую отдельную группу нужно ставить свое УЗО или дифавтомат. Вводное УЗО выполняет функцию защиты от пожара.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения