Может у кого есть опыт заземления антистатического линолиума.
Нашел в инете, что должны укладывать медные полосы....
Цитата:
Контакт с землёй осуществляется медными полосами и проводящим клеем. Полоса меди укладывается продольно каждому поперечному стыку, примерно, в 20 см. от края. Полосы под каждым листом антистатического линолеума соединяются с медными полосами, проведенными поперек листов в обеих концах помещения, в 20 см. от стены и связываются с системой заземления.

Вопрос какую взять медную полосу? Толщина...сечение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я на объекте ставил это

Самоклеющаяся медная лента Форбо- 801 арт. 73101 для создания отводного потенциала при токопроводящей укладке покрытий. ( возможно применение в электронике)

Технические характеристики:
Основа: электролитная медная фольга с самоклеющимся покрытием
Устойчивость к температуре: от -30С до + 90 С
Длина ленты: 20.0 м
Ширина ленты: 10 мм
Толщина ленты: 0.1 мм (толщина меди 0.035 мм)
Специфическое сопротивление:0,016 Ом х мм²/м.
Основа нанесенного контактного клея: каучук.
Защитная бумага: силиконовая.
Производитель: Forbo (Германия).

Технология применения:
Укладка медной ленты производится на готовое основание, предварительно обработанное Токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL. Медная лента Форбо 801 длиной около 1.0м приклеивается на основание с заводом соединительного «хвостика» на стену к месту заземления, для создания отводного потенциала. На каждые 30 м2 необходимо предусмотреть отводной потенциал.
В случае отказа от использования токопроводящей грунтовки, создается сетка из Медной ленты 801, которая приклеивается на готовое к укладке основание. При этом медная лента Форбо 801 укладывается под каждым рулоном покрытия примерно посередине. Для создания поперечной проводимости необходимо наклеить ленту поперек основных лент. Места перекрещивания лент рекомендуется проколоть. В данном случае необходимо выполнить два отводящих потенциала на 30м2.
Поперечный потенциал снимает заряд с площади радиусом 10 м. Устраивая поперечные потенциалы в помещениях большой площади, необходимо отступить от стены не более чем 9-10 м и наклеить ленту, затем через расстояние, не превышающее 20 м, устраивается следующий потенциал и т. д.
Каждый поперечный потенциал выводится на стену и включается в систему заземления пайкой или скруткой под винт.
Приклеивание токопроводящих покрытий производится соответствующими виду покрытий токопроводящими клеями поверх медной ленты на отводной «хвостик», в соответствии с инструкциями по укладке.



За это сообщение автора Алекс52рус поблагодарил: k-igor (10 мар 2014, 05:48)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мне сказали, что эта лента идет вместе линолиуомом в комплекте (хотя я не уверен), поэтому в свой проект ее не закладывал. Буду ждать, когда начнется строительство :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день. Лента в комплект с покрытием не входит. Мы отдельно заказывали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как реализовали подключение медной ленты к заземляющей шине?
Под болт или пайкой? И если пайкой, то как этот узел реализован?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика