 Заголовок сообщения: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может у кого есть опыт заземления антистатического линолиума.
Нашел в инете, что должны укладывать медные полосы....
Цитата:
Контакт с землёй осуществляется медными полосами и проводящим клеем. Полоса меди укладывается продольно каждому поперечному стыку, примерно, в 20 см. от края. Полосы под каждым листом антистатического линолеума соединяются с медными полосами, проведенными поперек листов в обеих концах помещения, в 20 см. от стены и связываются с системой заземления.

Вопрос какую взять медную полосу? Толщина...сечение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я на объекте ставил это

Самоклеющаяся медная лента Форбо- 801 арт. 73101 для создания отводного потенциала при токопроводящей укладке покрытий. ( возможно применение в электронике)

Технические характеристики:
Основа: электролитная медная фольга с самоклеющимся покрытием
Устойчивость к температуре: от -30С до + 90 С
Длина ленты: 20.0 м
Ширина ленты: 10 мм
Толщина ленты: 0.1 мм (толщина меди 0.035 мм)
Специфическое сопротивление:0,016 Ом х мм²/м.
Основа нанесенного контактного клея: каучук.
Защитная бумага: силиконовая.
Производитель: Forbo (Германия).

Технология применения:
Укладка медной ленты производится на готовое основание, предварительно обработанное Токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL. Медная лента Форбо 801 длиной около 1.0м приклеивается на основание с заводом соединительного «хвостика» на стену к месту заземления, для создания отводного потенциала. На каждые 30 м2 необходимо предусмотреть отводной потенциал.
В случае отказа от использования токопроводящей грунтовки, создается сетка из Медной ленты 801, которая приклеивается на готовое к укладке основание. При этом медная лента Форбо 801 укладывается под каждым рулоном покрытия примерно посередине. Для создания поперечной проводимости необходимо наклеить ленту поперек основных лент. Места перекрещивания лент рекомендуется проколоть. В данном случае необходимо выполнить два отводящих потенциала на 30м2.
Поперечный потенциал снимает заряд с площади радиусом 10 м. Устраивая поперечные потенциалы в помещениях большой площади, необходимо отступить от стены не более чем 9-10 м и наклеить ленту, затем через расстояние, не превышающее 20 м, устраивается следующий потенциал и т. д.
Каждый поперечный потенциал выводится на стену и включается в систему заземления пайкой или скруткой под винт.
Приклеивание токопроводящих покрытий производится соответствующими виду покрытий токопроводящими клеями поверх медной ленты на отводной «хвостик», в соответствии с инструкциями по укладке.



За это сообщение автора Алекс52рус поблагодарил: k-igor (10 мар 2014, 05:48)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мне сказали, что эта лента идет вместе линолиуомом в комплекте (хотя я не уверен), поэтому в свой проект ее не закладывал. Буду ждать, когда начнется строительство :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день. Лента в комплект с покрытием не входит. Мы отдельно заказывали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление антистатического линолиума
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как реализовали подключение медной ленты к заземляющей шине?
Под болт или пайкой? И если пайкой, то как этот узел реализован?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика