 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 05:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?

УЗА предусматривается для контроля заземления автоцистерны, а также для блокировки насоса, выполняющего перекачку продукта в а/ц. Ниже приведены чертежи, на которых применено УЗА. В моем примере еще и светофор задействован.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Boobl (04 дек 2013, 06:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я чуток перепутал))) Хотя стояк налива у вас наверное тоже должен быть. Посмотрел один из проектов, в котором когда-то подключал отдельно СНА и УЗА-4К. Как и писал обратите внимание на требования по заземлению.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 08:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!)
Спасибо, еще раз, большое за ответы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!)
Спасибо, еще раз, большое за ответы!


ПУЭ
1.3.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2.

Теперь, что касается 2,5 мм:
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2013, 15:08
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться.

_________________
Самоучитель HTML OnLine


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 08:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
sandik писал(а):
По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться.

ВСН 332-74 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН" (кстати, действующая)
Сечения приведены на картинке ниже. Не думаю, что для общепромышленных установок требования по сечению выше, чем для взрывоопасных.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Наименьшее допустимые сечение кабелей и проводов электрических сетей согласно ТКП339-2011 (РБ).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Система УЗА предназначена для предотвращения искрообразования в момент налива или слива автоцистерны: поэтому они по требованиям нормативной документации СБЛОКИРОВАНЫ с наливными насосами. То есть ноасос не включиться если УЗА не показало что автоцистерна заземлена не менее чем на 4 ОМ. ,
Сами устройства есть разработанные и готовыек включению в системы автоматизации сливо-наливных комплексов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика