 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 05:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?

УЗА предусматривается для контроля заземления автоцистерны, а также для блокировки насоса, выполняющего перекачку продукта в а/ц. Ниже приведены чертежи, на которых применено УЗА. В моем примере еще и светофор задействован.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Boobl (04 дек 2013, 06:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я чуток перепутал))) Хотя стояк налива у вас наверное тоже должен быть. Посмотрел один из проектов, в котором когда-то подключал отдельно СНА и УЗА-4К. Как и писал обратите внимание на требования по заземлению.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 08:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!)
Спасибо, еще раз, большое за ответы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!)
Спасибо, еще раз, большое за ответы!


ПУЭ
1.3.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2.

Теперь, что касается 2,5 мм:
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2013, 15:08
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться.

_________________
Самоучитель HTML OnLine


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 08:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
sandik писал(а):
По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться.

ВСН 332-74 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН" (кстати, действующая)
Сечения приведены на картинке ниже. Не думаю, что для общепромышленных установок требования по сечению выше, чем для взрывоопасных.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Наименьшее допустимые сечение кабелей и проводов электрических сетей согласно ТКП339-2011 (РБ).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Система УЗА предназначена для предотвращения искрообразования в момент налива или слива автоцистерны: поэтому они по требованиям нормативной документации СБЛОКИРОВАНЫ с наливными насосами. То есть ноасос не включиться если УЗА не показало что автоцистерна заземлена не менее чем на 4 ОМ. ,
Сами устройства есть разработанные и готовыек включению в системы автоматизации сливо-наливных комплексов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика