 Заголовок сообщения: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 05:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые коллеги! Быть может кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями, если так, то поделитесь опытом:
1) В котельной установлено вру. От вру запитываются шкафы управления. Один из шкафов (шкаф собственных нужд), мощность которого 3кВт и током 6А, запитан кабелем ВВГнг-5х1,5. Эксперт утверждает, что сечение питающего кабеля не может быть ниже 2,5 мм2... Пролистал ПУЭ и не нашел. Помню было где-то, но там речь шла о сечении 1,5 мм2, а вот 2,5 не помню.
2) Неподалеку от котельной расположена насосная диз. топлива и еще чуть подальше подземные резервуары с диз. топливом. Молниезащита от прямых ударов молнии выполнена отдельно стоящим телескопическим молниеприемником. Каким образом можно выполнить защиту от вторичных проявлений молнии подземных резервуаров? Заземлить подземные резервуары?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Уважаемые коллеги! Быть может кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями, если так, то поделитесь опытом:
1) В котельной установлено вру. От вру запитываются шкафы управления. Один из шкафов (шкаф собственных нужд), мощность которого 3кВт и током 6А, запитан кабелем ВВГнг-5х1,5. Эксперт утверждает, что сечение питающего кабеля не может быть ниже 2,5 мм2... Пролистал ПУЭ и не нашел. Помню было где-то, но там речь шла о сечении 1,5 мм2, а вот 2,5 не помню.
2) Неподалеку от котельной расположена насосная диз. топлива и еще чуть подальше подземные резервуары с диз. топливом. Молниезащита от прямых ударов молнии выполнена отдельно стоящим телескопическим молниеприемником. Каким образом можно выполнить защиту от вторичных проявлений молнии подземных резервуаров? Заземлить подземные резервуары?)

1 А какой автомат установлен на группе питания этого щита?
2 Заземлите эти резервуары.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 06:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.


2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать, если имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)

Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 06:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.


2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать, если имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)

Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..

1 По первому вопросу можете ответить так: с целью дальнейшего устранения подобной ошибки, прошу указать пункт нормативного документа, согласно которому в данном случае необходимо выбирать сечение 2,5мм2. :)
2 Забейте два заземлителя и присоедините резервуар в двух точках. Если люк связан за резервуаром, думаю ничего делать не надо.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 07:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вооот.. и я думаю, что ни по тому ни по тому пункту ничего делать не надо!))
Эксперт попался такой, что показывай пункт-не показывай делу это не поможет.
Не хотел его позорить, но приведу еще одно его замечание, точнее смысл изложу. В общем этот эксперт считает, что Автоматическое включение резервных (АВР) насосов котельной и АВР (автоматический ввод резерва) на вводе в котельную это есть одно и тоже) И поэтому заставляет нас делать первую категорию и ставить АВР на вводе вместо ВРУ ссылаясь на пункт в которм говорится про Автоматическое включение резервных (АВР) насосов. = ))
Вот так собственно и живем... )


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 07:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
И я забыл ответить про УЗА :)
Вот некоторые выдержки из руководства по эксплуатации (Стояк налива автоцистерны СНА-100):
Цитата:
Стояк налива должен быть надежно заземлен, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Электрическое сопротивление между любыми элементами стояков и заземляющим контуром не должно превышать 10 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Boobl (04 дек 2013, 04:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.


2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать,Там имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)

Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..

2.5 мм.кв касается токовых цепей.
Резервуар даже подземный требует заземления с целью защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний. Посмотрите ТУ на резервуар, либо паспорт, там будет показан болт заземления. Резервуар сначала заземляется, потом засыпается песком, либо ещё чем-то. А УЗА нужно для заземления АВТОцистерны.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Boobl (04 дек 2013, 04:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 17:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
2.5 мм.кв касается токовых цепей.

Сергей, а можно подробнее, что вы имеете ввиду?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 04:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 05:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?

Предусмотрите заземлитель 4Ом и выведите точку подключения для машины.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика