Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее.
Нужно прикрепить молниеприемник на антенну или здание и проложить по кратчайшему пути токоотвод. ПУЭ 7
Цитата:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения