Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 21:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Грозозащита антенны
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита антенны
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее.

Нужно прикрепить молниеприемник на антенну или здание и проложить по кратчайшему пути токоотвод.
ПУЭ 7
Цитата:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (04 июн 2013, 12:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита антенны
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо большое, Игорь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика