СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 05:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здраствуйте! Подключаемая установка: 1) Электродвигатель 22 кВт. U=380 В. 2) модульный домик мощностью 12 кВт, U=220 В. Пункт 1) и 2) будет соединяться через один 3х фазн. электрический счетчик. Вопрос: Какой трансформатор тока надо выбрать 100/5 или 200/5?
Какой эл.счетчик - 5А? Все это как вычислять и по какой формуле?

Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Здраствуйте! Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 05:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
adilet писал(а):
Здраствуйте! Подключаемая установка: 1) Электродвигатель 22 кВт. U=380 В. 2) модульный домик мощностью 12 кВт, U=220 В. Пункт 1) и 2) будет соединяться через один 3х фазн. электрический счетчик. Вопрос: Какой трансформатор тока надо выбрать 100/5 или 200/5?
Какой эл.счетчик - 5А? Все это как вычислять и по какой формуле?

Заранее спасибо.

Первый вопрос у меня возник: почему не сделали трехфазный ввод для домика? Было бы 4 кВт и достаточно было бы счетчика прямого включения.
А так нужно исходить из расчетного тока.
Ток двигателя будет около 42А, если считать, что 12кВт это расчетная мощность, то ток будет около 60А.
Получаем ток 102А, следовательно трансформаторы тока нужно взять на 150/5А.
А какой вводной автомат у вас стоит?
Нужно правильно посчитать общий ток, возможно достаточно будет и счетчика прямого включения на 100А.
На блоге у меня есть статья по выбору трансформаторов тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
12 кВт для модульного домика я взял с запасом, в принципе домик будет потреблять около 8 кВт. домик сделан стандартный на 220 вольт, и рядом же будет стоять насосный агрегат с 3х фазным двигателем мощностью 22 кВт. Расстояние между ТП и модюдомик, насосный агрегат - 150 метр. Т.е. я от ТП буду протягивать КЛ 4*35 мм2 и поставлю распред щит который будет запитан насосн. агрегат с 3х фазным двигателем 22 кВт и модульный домик 220 вольт мощностью 8 кВт. А щит учета буду ставить на ТП. У меня рождается вопрос: какой трансформатор тока поставить 100/5 или 200/5, и как можно вычислить и по какой формуле


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 06:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
adilet писал(а):
12 кВт для модульного домика я взял с запасом, в принципе домик будет потреблять около 8 кВт. домик сделан стандартный на 220 вольт, и рядом же будет стоять насосный агрегат с 3х фазным двигателем мощностью 22 кВт. Расстояние между ТП и модюдомик, насосный агрегат - 150 метр. Т.е. я от ТП буду протягивать КЛ 4*35 мм2 и поставлю распред щит который будет запитан насосн. агрегат с 3х фазным двигателем 22 кВт и модульный домик 220 вольт мощностью 8 кВт. А щит учета буду ставить на ТП. У меня рождается вопрос: какой трансформатор тока поставить 100/5 или 200/5, и как можно вычислить и по какой формуле

Кая я говорил нужно расчитать ток. По току выбираем счетчик.
До 100А применяют счетчики прямого включения, при токе более 100А выбираем счетчик трансформаторного включения и трансформаторы тока выбираем по току.
У вашем случае думаю достаточно поставить счетчик прямого включения на 100А, т.к. ток будет около 90А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 07:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.



Тогда,
I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100/3 = 34 А. I=34 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 88 А
так правильно?


Если по формуле
я еще одно не пойму: 1) и 2) посмотрите, хотя 1) 22 кВт - 34 А, 2) 12 кВт - 54 А. :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
22 кВт двигатель - 42 А вы как посчитали?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
adilet писал(а):
k-igor писал(а):
adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.



Тогда,
I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100/3 = 34 А. I=34 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 88 А
так правильно?


Если по формуле
я еще одно не пойму: 1) и 2) посмотрите, хотя 1) 22 кВт - 34 А, 2) 12 кВт - 54 А. :?:

Трехфазный ток считают по формуле I=P/корень(3)*U*cos, U=380В.
Однофазный ток считают по формуле I=P/U*cos, U=220В.
Посмотрите мои программы для расчета.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: adilet (21 май 2013, 07:51)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2013, 04:53
Сообщений: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Однофазный ток считают по формуле I=P/U*cos, U=220В. - для двигателей? или для всей эл.обор. 220В


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика