СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
я считал рассчетный ток, умножая на все коэффициента спросы и одновременности. Схему просто до конца не поправил. Там стоит автомат с регулируемым расцепителем. на 700А поставлен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен.
700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные.
Для начала предлагаю посмотреть такую схему.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (22 май 2013, 20:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (22 май 2013, 20:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 03:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?

В любом случае надо полностью изучить Правила технической эксплуатации дизельных электростанций (ПТЭД), поскольку там приводится большое количество требований, которые Вам никто не напишет.
Мы проектировали две дизельные электростанции:
- одна (для нужд АТС) размещалась в кирпичном гараже - там был выполнен большой комплекс мероприятий по снижению шума, очистке и отводу выхлопных газов, обогреву помещения в холодный период (для надежного пуска), дистанционный запуск и другое;
- вторая для рекультивации ТБО в чистом поле, удаленном от всех инженерных коммуникаций. Там ДЭС размещалась в утепленном шумоизоляционном обогреваемом контейнере.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 05:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?

Я ставил примерно в десяти метрах от здания во всепогодном кожухе.
Есть свои требования по пожарной безопасности. Идеальный случай это поставить рядом со зданием (5-10м).
Если в помещении ставить будет очень много проблем...
При подключении ДГА нужно иметь ввиду, что для него нужен не только силовой кабель, но и кабель собственных нужд для подзаряда аккумулятора, подогрева кортера.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика