Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 22 май 2013, 08:15
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
я считал рассчетный ток, умножая на все коэффициента спросы и одновременности. Схему просто до конца не поправил. Там стоит автомат с регулируемым расцепителем. на 700А поставлен.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 22 май 2013, 10:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен. 700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные. Для начала предлагаю посмотреть такую схему.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 22 май 2013, 10:10
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (22 май 2013, 20:11)
Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 22 май 2013, 20:19
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?
Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 23 май 2013, 03:31
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?
В любом случае надо полностью изучить Правила технической эксплуатации дизельных электростанций (ПТЭД), поскольку там приводится большое количество требований, которые Вам никто не напишет. Мы проектировали две дизельные электростанции: - одна (для нужд АТС) размещалась в кирпичном гараже - там был выполнен большой комплекс мероприятий по снижению шума, очистке и отводу выхлопных газов, обогреву помещения в холодный период (для надежного пуска), дистанционный запуск и другое; - вторая для рекультивации ТБО в чистом поле, удаленном от всех инженерных коммуникаций. Там ДЭС размещалась в утепленном шумоизоляционном обогреваемом контейнере.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
Добавлено: 23 май 2013, 05:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?
Я ставил примерно в десяти метрах от здания во всепогодном кожухе. Есть свои требования по пожарной безопасности. Идеальный случай это поставить рядом со зданием (5-10м). Если в помещении ставить будет очень много проблем... При подключении ДГА нужно иметь ввиду, что для него нужен не только силовой кабель, но и кабель собственных нужд для подзаряда аккумулятора, подогрева кортера.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения