 Заголовок сообщения: Применение медных кабелей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вы как проектировщик не подскажите норматив на применение медных проводов (например в квартирах, ну или в промышленности), интересует вопрос почему не алюминий. Почему то все ответы основываются на каких то домыслах. а вот норматива никогда не видел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Если вы из России, то подойдет этот:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Smit (24 апр 2013, 17:52)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))

В украинских нормативах я не силен :(

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика