Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 08:20
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?
Согласно СП 5.13130.2009 15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4. 15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3, 15.4. 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
Определяете потребляемую мощность в дежурном и тревожном режимах, рассчитываете ток, определяете расчетную емкость АКБ. Например, при токовой нагрузке 5 А батарея емкостью 37 А*ч обеспечит непрерывную работу 37/5=7,4 часа.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 09:55
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?
Согласно НПБ 88-2001. 14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 часов.
За это сообщение автора Роман поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 14:12
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
Нашел вот такую информацию по выбору емкости ИБП. Может кому еще пригодится. Время автономной работы ИБП определяется энергией, запасенной в аккумуляторных батареях, и мощностью, потребляемой нагрузкой от ИБП. Для каждого конкретного источника бесперебойного питания можно рассчитать емкость АКБ, которая обеспечит нужное время резервирования. Емкость аккумуляторной батареи можно рассчитать по формуле: Сак = Iрtр / Кg • Кр, где Сак – необходимая емкость, А•ч; Iр – разрядный ток, А; tр – необходимое время работы(разряда), ч; Кg – коэффициент доступной емкости: – при получасовом режиме разряда – 0,4 (40%), – при одночасовом режиме разряда – 0,5 (50%), – при двухчасовом режиме разряда – 0,65 (65%), – при десятичасовом режиме разряда – 1,0 (100%); Кр – рекомендуемый коэффициент глубины разряда аккумулятора – 0,5–0,7 (50–70%). Разрядный ток – ток, потребляемый устройством от аккумуляторной батареи, определяется по формуле: Iр = Рнагр / (h • Uаб), где Рнагр – средняя мощность нагрузки, Вт; h – КПД преобразователя (h = 0,8–0,85); Uаб – напряжение аккумуляторной батареи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения