Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 08:20
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?
Согласно СП 5.13130.2009 15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4. 15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3, 15.4. 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
Определяете потребляемую мощность в дежурном и тревожном режимах, рассчитываете ток, определяете расчетную емкость АКБ. Например, при токовой нагрузке 5 А батарея емкостью 37 А*ч обеспечит непрерывную работу 37/5=7,4 часа.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 09:55
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Andrey писал(а):
Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации?
Согласно НПБ 88-2001. 14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 часов.
За это сообщение автора Роман поблагодарил: Andrey (18 апр 2013, 09:57)
Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 14:12
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
Нашел вот такую информацию по выбору емкости ИБП. Может кому еще пригодится. Время автономной работы ИБП определяется энергией, запасенной в аккумуляторных батареях, и мощностью, потребляемой нагрузкой от ИБП. Для каждого конкретного источника бесперебойного питания можно рассчитать емкость АКБ, которая обеспечит нужное время резервирования. Емкость аккумуляторной батареи можно рассчитать по формуле: Сак = Iрtр / Кg • Кр, где Сак – необходимая емкость, А•ч; Iр – разрядный ток, А; tр – необходимое время работы(разряда), ч; Кg – коэффициент доступной емкости: – при получасовом режиме разряда – 0,4 (40%), – при одночасовом режиме разряда – 0,5 (50%), – при двухчасовом режиме разряда – 0,65 (65%), – при десятичасовом режиме разряда – 1,0 (100%); Кр – рекомендуемый коэффициент глубины разряда аккумулятора – 0,5–0,7 (50–70%). Разрядный ток – ток, потребляемый устройством от аккумуляторной батареи, определяется по формуле: Iр = Рнагр / (h • Uаб), где Рнагр – средняя мощность нагрузки, Вт; h – КПД преобразователя (h = 0,8–0,85); Uаб – напряжение аккумуляторной батареи.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения