 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Ребят помогите пожалуйста !!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.

Все правильно. Такие требования. Везде в нормах написано, что они должны быть соеденены.
Не соединяются в особых случаях, когда это прописано в требованиях к оборудованию.
Посмотрите например как показано на картинке в ПУЭ п.1.7.76.
Меры защиты при косвенном прикосновении
От ГЗШ идет связь к функциональному заземлению, правда там они наружный контур не забивали.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (18 апр 2013, 16:46)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.

Что такое функциональное заземление?
ПУЭ:
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
ГОСТ ГОСТ Р 50571.21-2000:
3.15 функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
3.20 функциональный заземляющий проводник (FE-проводник): Заземляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, служащий для функционального заземления.
548.3 Использование главной заземляющей шины
Примечание - Если главная заземляющая шина (главный заземляющий зажим) электроустановки используется для целей функционального заземления, то в этом случае ее можно использовать и для целей заземления оборудования информационных технологий как точку подсоединения к заземляющему устройству при условии выполнения требований п. 548.2.
Ну а в документе "Рекомендации по защите от помех СВТ..." см. ниже, все расписано.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (18 апр 2013, 16:46)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Огромное спасибо, блин, как здорово,что есть, такой форум и люди готовые помочь в трудную минуту!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика