СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2013, 23:34
Сообщений: 1
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта?
установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч;
Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 05:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
какарда писал(а):
Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта?
установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч;
Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????

В чем суть коэффициента трансформации?
Ваш дом потребляет ток 200А, для учета установлен счетчик трансформаторного включения. Трансформатор тока перводит ток в диапазон не более 5А. Т.е. ток 200А - счетчик поймет как 5А.
Чтобы счетчик правильно посчитал потребленную мощность P=U*I, ток необходимо умножить на к.ф. трансформации, в вашем случае формула будет выглядеть так P=U*I*40

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: какарда (01 апр 2013, 13:53)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 07:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На будущее, если в сети 6-10кВ, то и еще учесть трансформацию ТН


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика