 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 18:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами :) заранее очень благодарен!!

Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (07 июн 2013, 06:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

Ок, спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 14:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (03 окт 2013, 07:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 04:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 06:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!

Двухсекционное ВРУ - это ВРУ, которое состоит из двух независимых секций.
Секционный выключатель ставят, чтобы можно было объединить две секции, например в случае выхода из строя одного кабеля.
Посмотрите Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Егор (18 июн 2014, 21:50)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

Предпочтительно всегда использовать двухсекционное ВРУ. В таком случае оба питающих кабеля будут загружены и кабели не так быстро будут стареть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

А попадает ли общежитие под II категорию надежности согласно ПУЭ.
В качестве информации: наш проектный институт, в котором трудятся около 200 человек за ПЭВМ, относится к III категории надежности, т.к. ни под I ни под II категорию мы не попадаем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! общежитие попадает под II категорию надежности согласно СП31-110-2003


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика