Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 06 июн 2013, 18:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами заранее очень благодарен!!
Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению. В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 июн 2013, 06:30
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
k-igor писал(а):
Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению. В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 08 июн 2013, 14:56
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (03 окт 2013, 07:33)
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 18 июн 2014, 04:59
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ? Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё? Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 18 июн 2014, 06:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Егор писал(а):
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ? Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё? Заранее спасибо!
Двухсекционное ВРУ - это ВРУ, которое состоит из двух независимых секций. Секционный выключатель ставят, чтобы можно было объединить две секции, например в случае выхода из строя одного кабеля. Посмотрите Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 19 июн 2014, 14:10
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?
А попадает ли общежитие под II категорию надежности согласно ПУЭ. В качестве информации: наш проектный институт, в котором трудятся около 200 человек за ПЭВМ, относится к III категории надежности, т.к. ни под I ни под II категорию мы не попадаем.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 19 июн 2014, 21:51
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин спасибо за понимание и отклики!
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения