 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 18:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами :) заранее очень благодарен!!

Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (07 июн 2013, 06:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

Ок, спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 14:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (03 окт 2013, 07:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 04:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 06:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!

Двухсекционное ВРУ - это ВРУ, которое состоит из двух независимых секций.
Секционный выключатель ставят, чтобы можно было объединить две секции, например в случае выхода из строя одного кабеля.
Посмотрите Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Егор (18 июн 2014, 21:50)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

Предпочтительно всегда использовать двухсекционное ВРУ. В таком случае оба питающих кабеля будут загружены и кабели не так быстро будут стареть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

А попадает ли общежитие под II категорию надежности согласно ПУЭ.
В качестве информации: наш проектный институт, в котором трудятся около 200 человек за ПЭВМ, относится к III категории надежности, т.к. ни под I ни под II категорию мы не попадаем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! общежитие попадает под II категорию надежности согласно СП31-110-2003


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика