Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 06:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь,это реверсивный рубильник. У которого три положения: OFF, 1, 2. Вот он и переключает трансформаторы, либо первый, либо второй.Трансформаторы оба загружены.Я хотел нагрузку распределить по двум трансформаторам, а по этой схеме получается, что работает либо первый либо второй. Нужен второй реверсивный рубильник и вторая секция шин.
Не понимаю как он переключает... сверху подходят шины, снизу по два провода садится на одну клемму. Как он может переключать?
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 07:53
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
k-igor писал(а):
Не понимаю как он переключает... сверху подходят шины, снизу по два провода садится на одну клемму. Как он может переключать?.
Игорь если приглядитесь, снизу две клеммы (то есть шесть). Одни поближе. Другие подальше. На одни подаем с одного ввода, на другие- со второго. Игорь, подскажите ещё пожалуйста, сейчас с подрядчиком спорили долго,он мне утверждает, что нельзя параллелить трансформаторы по моей схеме, (соединение крестом, чтобы 2 секции садить или на один трансформатор или на другой.) То есть не будет резервного переключения. так ли это.я думаю что все можно, а подрядчик просто не хочет этого делать.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 08:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь если приглядитесь, снизу две клеммы (то есть шесть). Одни поближе. Другие подальше. На одни подаем с одного ввода, на другие- со второго. Игорь, подскажите ещё пожалуйста, сейчас с подрядчиком спорили долго,он мне утверждает, что нельзя параллелить трансформаторы по моей схеме, (соединение крестом, чтобы 2 секции садить или на один трансформатор или на другой.) То есть не будет резервного переключения. так ли это.я думаю что все можно, а подрядчик просто не хочет этого делать.
А вы и не параллелили трансформаторы. В нормальном режиме у вас каждая секция подключена от своего трансформатора. В случае выхода из строя трансформатора либо кабельной линии делают переключение на рабочий трансформатор. Трнасформатор должен выдерживать нагрузку обоих секций в аварийном режиме. А они посадили всю нагрузку на один трансформатор. Они явно сделали не правильно. Шкаф они сделали как захотели, а не по схеме)))
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 11:46
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Игорь, проверьте меня пожалуйста правильно ли я рассчитал трансформаторы тока под счетчик. счетчик будет следующий. Мой расчетный ток равен 689А. Это суммарно. ввода у меня два. Получается нужно два счетчика. Трансформаторы тока берем под каждый, то есть ток расчетный на первый счетчик (условно делим поровну) будет 689/2=345А. (Iр). Трансфоматоры берем 200/5=40. Получается на счетчике будет Iсч=345/40=8,6А. По номиналу проходим. Или же нужно два счетчика по которым будет течь 700А, тогда трансформаторы нужно 400/5, но я думаю это неправильный вариант, ведь по схеме, на каждую секцию шин больше 350А нагрузки не будет.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 11:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь, проверьте меня пожалуйста правильно ли я рассчитал трансформаторы тока под счетчик. счетчик будет следующий. Мой расчетный ток равен 689А. Это суммарно. ввода у меня два. Получается нужно два счетчика. Трансформаторы тока берем под каждый, то есть ток расчетный на первый счетчик (условно делим поровну) будет 689/2=345А. (Iр). Трансфоматоры берем 200/5=40. Получается на счетчике будет Iсч=345/40=8,6А. По номиналу проходим. Или же нужно два счетчика по которым будет течь 700А, тогда трансформаторы нужно 400/5, но я думаю это неправильный вариант, ведь по схеме, на каждую секцию шин больше 350А нагрузки не будет.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 15:33
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Игорь подскажите пожалуйста, что то голова не варит под конец рабочего дня, то что подчеркнуто красным, что за цифры. и как Вы получили синие цифры 5,10 и 40. Спасибо заранее))))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 16:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь подскажите пожалуйста, что то голова не варит под конец рабочего дня, то что подчеркнуто красным, что за цифры. и как Вы получили синие цифры 5,10 и 40. Спасибо заранее))))
1 Проверяем условие:
Цитата:
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика,..
40% - из требования выше. Находим какой ток соответствует 40% во вторичной обмотке. 5А-100% 2 Проверяем условие:
Цитата:
...а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.
5% - из требования выше. Находим какой ток соответствует 5% во вторичной обмотке. 3 Проверяем условие:
Цитата:
Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.
10% - из требования выше. Находим какой ток соответствует 10% во вторичной обмотке.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 06 июн 2013, 14:14
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами заранее очень благодарен!!