Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 15:30
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инете комплектные ВРУ, так они все идут на 2Х400А максимум! как быть в моём случае? просить у фирмы опросный лист, и говорить чтобы мне сделали 2Х800 ? Или мне подойдёт 2х400А? Ведь при подключении на один ввод (аварийный режим), суммарный ток в цепи станет больше 400А,т.е. 689А и автомат вышибет. Я сначала думал раз в одной линии автомат на 400А держит одну нагрузку и другой на 400 то если они будут сидеть на одном вводе то их выбьет (то есть я думал раз их два, то типа они могут спасти ситуацию, однако нет-первый закон кирхгофа ). А автомат на подстанции на 800А -нет. И ещё: как подобрать АВР на мой расчётный ток и мощность! Помогите пожалуйста((( Есть типовые проекты, нифига не могу по ним вкурить, как выбирается АВР ((((
По Вашей схеме нагрузка потребителей I категории надежности всего 36 А (20 кВт), так что на нее вы без труда подберете комплектное устройство АВР с одной секцией шин номинальным током 63 А. Что касается ВРУ, то здесь без опросного листа не обойтись, это в порядке вещей.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Михаил1989 (07 фев 2013, 19:54)
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 15:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инете комплектные ВРУ, так они все идут на 2Х400А максимум! как быть в моём случае? просить у фирмы опросный лист, и говорить чтобы мне сделали 2Х800 ? Или мне подойдёт 2х400А? Ведь при подключении на один ввод (аварийный режим), суммарный ток в цепи станет больше 400А,т.е. 689А и автомат вышибет. Я сначала думал раз в одной линии автомат на 400А держит одну нагрузку и другой на 400 то если они будут сидеть на одном вводе то их выбьет (то есть я думал раз их два, то типа они могут спасти ситуацию, однако нет-первый закон кирхгофа ). А автомат на подстанции на 800А -нет. И ещё: как подобрать АВР на мой расчётный ток и мощность! Помогите пожалуйста((( Есть типовые проекты, нифига не могу по ним вкурить, как выбирается АВР ((((
У вас категория электроснабжения вторая? А автомат на подстанции какой? Один кабель 5х120 медь - 260А. Или у вас будет сшитый полиэтилен? По потере напряжения тоже не забудьте проверить. ВРУ делайте как вам надо, на него сделаете опросный лист и завод изготовит. Я так всегда делаю. На АВР садите только нагрузку первой категории.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 20:07
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.Сразу хотел попросить прощения за схемы которые я выложил, если честно я их нашел в инете и пытался из них склеить свою, и в целом понять как устроено электроснабжение от подстанции до ВРУ.Дело в том что категория офисного центра само собой вторая, но заказчик богатенький и хочет чтобы у него АВР стоял, и тут его не разубедить))) Поэтому если несложно взгляните моё творение, покритикуйте его, что я сделал не так. Сразу хотел сказать, что пускаю два ввода по 2 кабеля каждый (т.е. всего 4). и на входе в ВРУ ставлю не два переключателя а четыре (по 350А). Делаю так потому, что нет в природе переключателей и автоматов на 700А (мой расчетный ток 689А), поэтому хочу по максимуму защитить кабель. Хочу положить ВббШв. длина 60 метров. Считал потреи, получились 1,9% рабочий режим, 3,08 аварийный. И еще k-igor, хотел спросить почему 5х120 медяшка держит 260А? Максимальный ток 5х120 медяшки по ПУЭ 350А. (табл. 1.3.13). P.S.: спасибо огромное что тратите свое драгоценное время на меня, я уже из-за этого кабеля забыл когда спал нормально))))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 08 фев 2013, 05:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.Сразу хотел попросить прощения за схемы которые я выложил, если честно я их нашел в инете и пытался из них склеить свою, и в целом понять как устроено электроснабжение от подстанции до ВРУ.Дело в том что категория офисного центра само собой вторая, но заказчик богатенький и хочет чтобы у него АВР стоял, и тут его не разубедить))) Поэтому если несложно взгляните моё творение, покритикуйте его, что я сделал не так. Сразу хотел сказать, что пускаю два ввода по 2 кабеля каждый (т.е. всего 4). и на входе в ВРУ ставлю не два переключателя а четыре (по 350А). Делаю так потому, что нет в природе переключателей и автоматов на 700А (мой расчетный ток 689А), поэтому хочу по максимуму защитить кабель. Хочу положить ВббШв. длина 60 метров. Считал потреи, получились 1,9% рабочий режим, 3,08 аварийный. И еще k-igor, хотел спросить почему 5х120 медяшка держит 260А? Максимальный ток 5х120 медяшки по ПУЭ 350А. (табл. 1.3.13). P.S.: спасибо огромное что тратите свое драгоценное время на меня, я уже из-за этого кабеля забыл когда спал нормально))))
Как бы вам так мягко сказать, нужно все немножко переделать 1 Есть автоматы с регулируемыми расцепителями, т.е. можно настроить его и на 700 и на 750А... 2 Если кабель идет более 10м по воздуху, то выбирать кабель нужно как по воздуху. 3 На каждую секцию ставить по одному автомату. Зачем 2??? У вас с каждой ТП будет идти по два кабеля в параллели. 4 Если хотите вести 4 кабеля и на каждый кабель свой автомат, то нужно делать 2 ВРУ и в каждом ВРУ будет свой АВР. 5 АВР будет стоять в ВРУ. Зачем перекидные рубильники в таком случае? 6 После АВР у вас должно быть две секции. АВР вам нужет типа 2.1. Это то что навскидку увидел...
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 10 фев 2013, 12:12
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Ну всё,я думаю это вариант окончательной схемы, от АВР получилось отговорить. P.S. Спасибо за блог, зашёл посмотрел, взял линию для прокладки в траншее
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 10 фев 2013, 13:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Ну всё,я думаю это вариант окончательной схемы, от АВР получилось отговорить. P.S. Спасибо за блог, зашёл посмотрел, взял линию для прокладки в траншее
Осталось правильно посчитать установленную, расчетную мощность, ток и выбрать кабели и аппараты.
Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 25 мар 2013, 14:30
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46 Сообщений: 110 Благодарил (а):48 раз. Поблагодарили:2 раз.
Всем снова здравствуйте! Не подскажете, по моему офису, проблема у меня снова возникла. Как рассчитать номинал плавкой вставки. (одной штуки),если при моей трехфазной нагрузке ток расчетный равен 689А. Если следовать логике, то нужно мое значение разделить на корень из трех, и мы получим номинал плавкой вставки. Но я залез в учебник по ТОЭ, и увидел что Iф=1,73*Iл - это при соединении обмоток треугольник. При звезде Iф=Iл. правильно ведь? А как определить как включен мой трансформатор на подстанции? Или что мне ещё для этого надо? Спасибо заранее))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения