Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.

Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Smit (19 апр 2013, 17:15)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: СПАСИБО за разьяснения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СПАСИБО за разьяснения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.


Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?

Чем ближе к ТП, тем больше должна быть отключающая способность))
Для офисов достаточно и 4,5кА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика