Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 14:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 19:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо.

Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Smit (19 апр 2013, 17:15)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: СПАСИБО за разьяснения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
СПАСИБО за разьяснения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС), то есть способность автомата отключить защищаемый участок при возникновения в нем тока короткого замыкания не превышающем величины ПКС. Если ТКЗ будет превышать ПКС, то защита линии и способность автомата отключиться заводом-изготовителем не гарантируется. Если автомат выбран по номинальной отключающей способности, то автомат может обеспечить защиту от ТКЗ несколько раз.
Максимальная отключающая способность - то же, что и одноразовая ПКС. После работы ОПКС автомат уже эксплуатироваться не может, т.к. его ресурс исчерпан и повторную защиту завод-изготовитель не гарантирует.
Для общепромышленных установок рекомендуется применение автоматов, рассчитанных по ОПКС, для взрывозащищенных - только с ПКС, для ограничения сверхтоков.
ОПКС в кА намного выше, чем ПКС.
А автоматы и ПКС (ОПКС) следует выбирать исходя из области применения автомата и максимального расчетного тока КЗ.
Например, максимальный ТКЗ за автоматом 38 кА, защищаемая линия к электродвигателю, который во взрывоопасной зоне. Выбираем автомат с ПКС большим чем 38 кА, например 40 или 50 кА. Расчет уставок электромагнитного и теплового расцепителей для защиты от перегрузки и ТКЗ здесь не рассматриваю.


Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что такое номинальная отключающая способность автомата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Есть какие то рекомендации по выбору. без расчета?
Например интересует можно ли для офисов применять автоматы (номиналами 10,16,40, 63А) на 4,5кА?

Чем ближе к ТП, тем больше должна быть отключающая способность))
Для офисов достаточно и 4,5кА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика