Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 14:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 12:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
История вот в чем. Сейчас проектируем и строим встроенную топочную на газовом топливе.(объект магазин S=1200м2). Подключаю циркуляционный насос Uн=380В, Рн=0,37кВт и два газовых котла Рн=0,015кВт через ИБП со стабилизатором напряжения.(насос 380В купили по недосмотру сантехников-проектировщиков и монтажники установили его) ИБП запитывается через АВР(каприз заказчика).Проблема с выбором ИБП. ИБП на 380В самый маленький 8кВА(соответственно и намного дороже чем 220В, искал в интернете и звонил в компанию Штиль интересовался в других каталогах). Насос поменять нет времени надо топочную сдать до нового года, а меняют его 5 недель. Насос завязан автоматикой с котлами, на прямую через АВР система работать будет не стабильно(из-за скачка при переключение АВР) нужно только через ИБП со стабилизатором. Короче не могу найти ИБП 380В малой мощности. Помогите советом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Можете посмотреть продукцию завода Инвертор, что в Оренбурге, там есть на 5 кВА.
http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/110/
А уточните, пожалуйста, категория надежности электроснабжения для топочной - особая группа первой категории, или достаточно первой.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (11 июл 2013, 07:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 12:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Достаточно просто первой. Заказчик решил подключить насос после АВР минуя ИБП. А через ИБП только котлы. Выбли на котлы АБП-200Т on-line - 15490 руб, Настенный корпус - 1386 руб, акб AGM Leoch 18 А*ч - 1650*2= 3300 руб.
Итого: 20 176 руб.

Это конечно не самое хорошее решение в плане насоса, но заказчик настоял т.к. менять насос для него долго. Ну и как хочет!
За ссылку спасибо!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?

Аварийная вентиляция должна быть подключена по первой категории, а в здании имеется только третья.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 