 Заголовок сообщения: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 12:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
История вот в чем. Сейчас проектируем и строим встроенную топочную на газовом топливе.(объект магазин S=1200м2). Подключаю циркуляционный насос Uн=380В, Рн=0,37кВт и два газовых котла Рн=0,015кВт через ИБП со стабилизатором напряжения.(насос 380В купили по недосмотру сантехников-проектировщиков и монтажники установили его) ИБП запитывается через АВР(каприз заказчика).Проблема с выбором ИБП. ИБП на 380В самый маленький 8кВА(соответственно и намного дороже чем 220В, искал в интернете и звонил в компанию Штиль интересовался в других каталогах). Насос поменять нет времени надо топочную сдать до нового года, а меняют его 5 недель. Насос завязан автоматикой с котлами, на прямую через АВР система работать будет не стабильно(из-за скачка при переключение АВР) нужно только через ИБП со стабилизатором. Короче не могу найти ИБП 380В малой мощности. Помогите советом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Можете посмотреть продукцию завода Инвертор, что в Оренбурге, там есть на 5 кВА.
http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/110/
А уточните, пожалуйста, категория надежности электроснабжения для топочной - особая группа первой категории, или достаточно первой.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (11 июл 2013, 07:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 12:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Достаточно просто первой. Заказчик решил подключить насос после АВР минуя ИБП. А через ИБП только котлы. Выбли на котлы АБП-200Т on-line - 15490 руб, Настенный корпус - 1386 руб, акб AGM Leoch 18 А*ч - 1650*2= 3300 руб.
Итого: 20 176 руб.

Это конечно не самое хорошее решение в плане насоса, но заказчик настоял т.к. менять насос для него долго. Ну и как хочет!
За ссылку спасибо!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?

Аварийная вентиляция должна быть подключена по первой категории, а в здании имеется только третья.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика