 Заголовок сообщения: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа

Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, Сергей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 17 дек 2012, 12:26
Сообщений: 3
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа


Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон.

С уважением,
Кирилл Пономарев
Technor - производитель взрывозащищенного оборудования
ksp@technorspb.ru
Тел./ факс: + 7 (812) 326-09-59
Моб: + 7 (904) 634-75-84
http://www.technorspb.ru


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Technor поблагодарил: k-igor (17 дек 2012, 13:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика