 Заголовок сообщения: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа

Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, Сергей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка взрывозащиты светильников
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 17 дек 2012, 12:26
Сообщений: 3
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа


Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон.

С уважением,
Кирилл Пономарев
Technor - производитель взрывозащищенного оборудования
ksp@technorspb.ru
Тел./ факс: + 7 (812) 326-09-59
Моб: + 7 (904) 634-75-84
http://www.technorspb.ru


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Technor поблагодарил: k-igor (17 дек 2012, 13:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика