Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли".
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 12:26 Сообщений: 3 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон.