 Заголовок сообщения: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 06:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:49
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Согласно РД 34.21.122-87 (Таблица 2) на каждый токоотвод можно взять по 2 вертикальных электрода 3-5м и соединить полосой 4х40 (3-5м).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Как вариант можно запроектировать кольцевой заземлитель по периметру здания и присоеденить к нему все токоотводы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 05:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?

Должно быть два.
Заземляющее устройство общее, спуски разные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: elektrik (04 мар 2013, 03:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2013, 18:13
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Читайте Инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений и Пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. В них всё подробно расписано.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика