Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Согласно РД 34.21.122-87 (Таблица 2) на каждый токоотвод можно взять по 2 вертикальных электрода 3-5м и соединить полосой 4х40 (3-5м).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Как вариант можно запроектировать кольцевой заземлитель по периметру здания и присоеденить к нему все токоотводы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 05:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?

Должно быть два.
Заземляющее устройство общее, спуски разные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: elektrik (04 мар 2013, 03:23)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитель молниезащиты
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2013, 18:13
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Читайте Инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений и Пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. В них всё подробно расписано.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика