Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
ВУПП-88 2.22. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками в зонах товарно-сырьевых складов электропомещения (РУ, ТП, ПП, РП), помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее, чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха. ПУЭ 7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13. При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.
Приямок тоже попадает и по ВУПП и по ПУЭ
Спс. У меня обычно приямки в электрощитовой для ввода кабелей, поэтому они не попадают под эти требования)))
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 05 май 2013, 05:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
va103 писал(а):
Кто подскажет, есть ли требования по отделке электрощитовой и обустройству каналов под кабели под щитами???
По отделке электрощитовых думаю надо искать требования в нормативных документах архитекторов. Наши в электрощитовых ложат какой-то диалектрический линолиум По поводу каналов в ПУЭ есть требования по размещению электрооборудования в распределительных устройствах и подстанциях (раздел 4). Должны быть выдержаны требования между панелями при двухрядном расположении, до стен, строительных конструкции. В зависимости от их расположения и проектируют каналы. Есть типовой проект по каналам, не помню как называется... вспомню напишу...
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 10 июл 2013, 12:09
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 11:55 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного...
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 11 июл 2013, 15:50
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
viski писал(а):
Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного...
Согласно ПУЭ из электрощитовых разрешается выполнять выход в смежное помещение, шахта помещением не является, следовательно проектировщики неправы.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 01 дек 2013, 15:24
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа. В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 02 дек 2013, 02:37
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Boobl писал(а):
Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа. В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием.
Согласно СП 89.13330.2012 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" 16.22 Помещения щитов станций управления, распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ, трансформаторных подстанций, а также турбогенераторы не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей), а также под помещениями, имеющими гидросмыв (помещения топливоподачи).
В остальном, размещение НКУ должно соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления" Часть 1 6.1.1.1. Температура окружающей среды при внутренней установке Температура окружающей среды должна быть не более 40°С, а средняя температура за 24 ч - не более 35°С.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Boobl (02 дек 2013, 03:54)
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 02 дек 2013, 02:57
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ!) Новое СП 2012 это актуализированная редакция СНиП II-35-76, которая, во-первых, еще не входит в перечень обязательных для исполнения документов, а во-вторых, имеет ряд ограничений по области применения (не распространяется на встроенные котельные и котельные с тепловой мощностью ниже 360 кВт). Ну это я так у слову.. В общем-то и в старом Снипе пункт, который вы привели имеет место быть и я его помню.) А вот ГОСТ Р 51321.1-2007 я действительно упустил.. Спасибо за подсказку!