Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня где-то был расчет проверки экрана кабеля. Найду выложу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...

По этой теме есть неплохая книга.
Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
mr_been писал(а):
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...


Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Точнее как рассчитать это влияние?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика