Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня где-то был расчет проверки экрана кабеля. Найду выложу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...

По этой теме есть неплохая книга.
Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
mr_been писал(а):
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...


Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Точнее как рассчитать это влияние?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика