Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:25
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:40
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:00
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
По этой теме есть неплохая книга. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:12
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 15:15
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
mr_been писал(а):
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения