 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании

Так в ВЛ 10кВ нет нейтрали. Там же только фазы А-В-С.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 02:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Так в ВЛ 10кВ нет нейтрали. Там же только фазы А-В-С.

ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:

1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:

1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;


А у вас ВЛ с изолированной нейтралью?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании

посмотрите здесь http://www.elsi.ru/pub/archive_2008/10.pdf и здесь http://ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1231923593.pdf, больше тоже ничего не нашел, хотя ПУЭ п.2.5.230 требует проверять расчетом



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: elektrik (14 янв 2013, 08:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А у вас ВЛ с изолированной нейтралью?

Да, 10кВ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Точнее как рассчитать это влияние?

А то что вам Сергей советовал в другой теме не попогло?
viewtopic.php?f=15&t=2385&p=5153&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sid=8db03764394881685c20c62c0d2b0adf#p5153

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 04:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нашел в журнале электротехника, что таких методик на данный момент нет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC