Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Andrey писал(а):
Спасибо за схему, а что за пускатель используется? КМ1, KL1, KL2? Катушки? Почему 3, а не 2?
КМ1 - для коммутации достаточно большого тока (9,1 А) электронагревателя заслонки, контакт обычного пром. реле не коммутирует такой ток, поэтому применен пускатель. Контакты реле KL1 и KL2 коммутируют цепь открытия и закрытия заслонки. Перечень элементов принципиальной схемы на рисунке. Схема старая 2005 г. Подобрать аналоги большого труда не составит.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
suhoy_reft писал(а):
Схема не работает!!!! Как только вы дадите на ОТКРЫТИЕ - будет КЗ!!! По схеме отследите контакты пускателя на открытие KL1.
Все правильно, перед тем как применить следует проверить, главное направление есть. Похоже KL1 и KL2 (внизу) перепутаны местами. Эту схему откопал в архивах десяти-двенадцатилетней давности.