Заголовок сообщения: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 05 июл 2012, 18:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Программа для расчета нагрузок промышленного объекта. Получить программу можно на блоге. Расчет ВРУ(ГРЩ), распределительных щитов. (до 1000В) Также можно посчитать с учетом конденсаторной установки. Будут вопросы...спрашивайте. В архиве: -программа для расчета в Excele; -РТМ 36.18.32.4-92 (doc); -cправочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (xls).
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 03 авг 2012, 06:40
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли учитывать в установленную мощность резервные электроприемники? Т.е. если 2 насоса один рабочий, второй резервный, то в установленную мощность 2 записывать или 1?
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 16 ноя 2012, 13:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
lemurz9 писал(а):
Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние(( Может поделитесь паролем?
Защита сделана, чтобы случайно формулы не удалили и при добавлении строк нужно и формулы копировать... Посмотрите у меня на блоге статью по этой теме, там есть ссылка на последнюю версию. Возможно чучуть будет отличаться....уже точно не помню. Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 16 авг 2013, 17:18
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 22:58 Сообщений: 2 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 16 авг 2013, 18:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.
На блоге я вам ответил. Посчитайте по моей программе и все будет правильно Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 16 авг 2013, 18:22
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 22:58 Сообщений: 2 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.
На блоге я вам ответил. Посчитайте по моей программе и все будет правильно Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.
Игорь, благодарю Вас за помощь. Если кто-то еще занимается расчетами электрических нагрузок - пишите.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
Добавлено: 17 авг 2013, 17:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.
1 В установленную мощность следует включать только рабочие электроприемники. 2 В Вашем случае будет 4 эффективных электроприемника с Ки, я так понимаю, равным 0,8. Кр в этом случае будет 1, так что спокойно можете указывать расчетную мощность как 1*Ки*Рн. 3 Потому что потери в кабельных линиях не увеличивают потребляемую из сети мощность, а лишь рассеивают часть мощности направленной к электроприемникам. Нет, не так... Скорее всего потому, что мощность потерь в КЛ является ничтожно малой (предположение).
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Паэль Гор (21 авг 2013, 14:42)