 Заголовок сообщения: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Все зависит от время-токовой характеристики. Есть автоматы, для которых рекомендуется коэффициент надежности Кн принимать 1,25 (если не ошибаюсь, серии АЕ2046), а есть, где Кн=1 (ВА57-...)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
Как выбрать автомат с учетом запаса? Сколько должен быть запас у автоматического выключателя от расчетного тока 10-20%?

Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009
Приложение Б. Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых электрических сетях.
Судя по таблице, которая там предоставлена, если нет двигателя, то коэффициент можно не учитывать.
А если есть двигатель, то для автоматического выключателя с комбинированным расцепителем
Iр>=1.25Iнэ
Iр — номинальный ток или уставка номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой или регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия осечки);
Iнэ — номинальный ток электроприемника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 19:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2012, 18:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения



За это сообщение автора АндрейНАФ поблагодарил: Smit (19 апр 2013, 16:28)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АндрейНАФ писал(а):
Если автомат установлен в щитке, то в зависимости от IP нужно будет дополнительно снижать номинальный ток. По информации Белэлектромонтажа 10% - для IP31, 20% - для IP 44/ Это связано с ухудшением условий охлаждения

Я обычно так и делаю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика