В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 28 мар 2012, 09:07
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Andrey писал(а):
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.
выполняется ферма из уголка в соответствии с типовым проектом А7-92-10 (прилагается)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Сергей 28 мар 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 28 мар 2012, 09:48
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Andrey писал(а):
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.
Возьмите лестничный лоток. У DKC есть лестничные лотки длиной 6м. Полки закрепите на колонах.
За это сообщение автора Alex поблагодарил: ilya66 (04 июн 2014, 06:59)
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 28 мар 2012, 10:33
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них.
Последний раз редактировалось Katon 28 мар 2012, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 28 мар 2012, 13:41
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
Katon писал(а):
На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них.
По одной стене колоны 500х400мм, по другой 900х500мм.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 04 июн 2014, 08:23
Зарегистрирован: 19 май 2014, 16:11 Сообщений: 1 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос: 1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра) 2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
Добавлено: 04 июн 2014, 08:34
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ilya66 писал(а):
Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос: 1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра) 2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми?
1 Освещение и силовые сети могут быть проложены в одних лотках. 2 В вашем случае, на мой взгляд, освещение лучше сделать на тросах и все вопросы уйдут. 3 Есть схожая статья у меня на блоге: Прокладка кабелей по колонам 6м