Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытием
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=6660
Страница 1 из 1

Автор:  Lewsa [ 03 июл 2020, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытием

Дали для работы не утвержденный проект школы.
Проводка выполнена кабелями ППГнг(А)-HF открыто на лотке за полостью подвесного потолка. Перекрытия деревянные (скорее всего, оштукатурены).
У меня возникли сомнения в правильности проектного решения.
Согласно ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Требуется ли всю проводку вести в металлических трубах?
Считается ли «Армстронг» непроходным подвесным потолком?

Автор:  k-igor [ 03 июл 2020, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытие

Lewsa писал(а):
Дали для работы не утвержденный проект школы.
Проводка выполнена кабелями ППГнг(А)-HF открыто на лотке за полостью подвесного потолка. Перекрытия деревянные (скорее всего, оштукатурены).
У меня возникли сомнения в правильности проектного решения.
Согласно ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Требуется ли всю проводку вести в металлических трубах?
Считается ли «Армстронг» непроходным подвесным потолком?

Армстронг - проходной потолок. Проводка считается открытой.

Автор:  Lewsa [ 03 июл 2020, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытие

Спасибо за ответ.

Можно ссылку на документ где это указывается что считается проходным, а что не проходным потолком.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/