Случайно наткнулся на статью "специалистов пожарной безопасности", в которой те утверждают о категорировании электропомещений по ПУЭ как П-IIа. Данный вопрос интересовал меня давным давно и тогда же давно я нашел ответ А. Шалыгина в "Новости электротехники" выпуск "Вопрос-ответ" - ответ поддается логике, чего не скажешь о выводах "специалиста пожарной безопасности". Дважды направлял им письма, с просьбой пересмотреть свою статью, дабы не вводить людей в заблуждение, никакой реакции не последовало. Будьте осторожны и не доверяйте первым встречным псевдоэкспертам! Вложение: 0 вопрос по 01.jpeg Вложение: 01 вопрос по 01.jpeg Вложение: Новости электротехники.jpeg
|
Автор: | Сергей [ 28 фев 2020, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Псевдоэксперты |
Дополнение. Согласно НТП-99 10.3. На промышленных предприятиях наиболее часто сооружаются следующие электропомещения: а) помещения распределительных устройств и подстанций напряжением свыше 1 кВ, закрытые камеры. Устройство этих помещений должно отвечать требованиям гл. 4.2 ПУЭ; б) помещения распределительных устройств напряжением до кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, помещения НКУ различного назначения, щитов управления, релейных щитов, пультов и т.п. Устройство этих помещений должно соответствовать требованиям гл. 4.1 ПУЭ; в) электромашинные помещения (ЭМП), сооружаемые согласно требованиям гл. 5.1 ПУЭ. 10.10. Электропомещения согласно п. 10.3, отнесенные к категории В, не следует относить по требованиям гл. 7.4 ПУЭ к пожароопасной зоне какого-либо класса. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |