Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Псевдоэксперты
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=6456
Страница 1 из 1

Автор:  Сергей [ 11 фев 2020, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Псевдоэксперты

Случайно наткнулся на статью "специалистов пожарной безопасности", в которой те утверждают о категорировании электропомещений по ПУЭ как П-IIа.
Данный вопрос интересовал меня давным давно и тогда же давно я нашел ответ А. Шалыгина в "Новости электротехники" выпуск "Вопрос-ответ" - ответ поддается логике, чего не скажешь о выводах "специалиста пожарной безопасности".
Дважды направлял им письма, с просьбой пересмотреть свою статью, дабы не вводить людей в заблуждение, никакой реакции не последовало.
Будьте осторожны и не доверяйте первым встречным псевдоэкспертам!
Вложение:
0 вопрос по 01.jpeg

Вложение:
01 вопрос по 01.jpeg

Вложение:
Новости электротехники.jpeg

Автор:  Сергей [ 28 фев 2020, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Псевдоэксперты

Дополнение. Согласно НТП-99
10.3. На промышленных предприятиях наиболее часто сооружаются следующие электропомещения:
а) помещения распределительных устройств и подстанций напряжением свыше 1 кВ, закрытые камеры. Устройство этих помещений должно отвечать требованиям гл. 4.2 ПУЭ;
б) помещения распределительных устройств напряжением до кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, помещения НКУ различного назначения, щитов управления, релейных щитов, пультов и т.п. Устройство этих помещений должно соответствовать требованиям гл. 4.1 ПУЭ;
в) электромашинные помещения (ЭМП), сооружаемые согласно требованиям гл. 5.1 ПУЭ.
10.10. Электропомещения согласно п. 10.3, отнесенные к категории В, не следует относить по требованиям гл. 7.4 ПУЭ к пожароопасной зоне какого-либо класса.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/