 Заголовок сообщения: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов.
Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов.
Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?

А сколько стояков на этой линии? Сколько квартир сидит на одном стояке? Все алюминиевые кабели?
Могу предположить, что идет магистраль, а от нее уже уходит несколько стояков меньшего сечения.
ПУЭ:
Цитата:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии.
Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения.
К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии.
Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения.
К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.

Нужно понимать какие длины, какая мощность, какой защитный аппарат на линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика