Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов. Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов. Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?
А сколько стояков на этой линии? Сколько квартир сидит на одном стояке? Все алюминиевые кабели? Могу предположить, что идет магистраль, а от нее уже уходит несколько стояков меньшего сечения. ПУЭ:
Цитата:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии. Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения. К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии. Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения. К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.
Нужно понимать какие длины, какая мощность, какой защитный аппарат на линии.