Автор: | viktor_belgorod [ 20 янв 2020, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Изменение сечения кабеля |
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов. Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки? |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2020, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение сечения кабеля |
viktor_belgorod писал(а): Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов. Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки? А сколько стояков на этой линии? Сколько квартир сидит на одном стояке? Все алюминиевые кабели? Могу предположить, что идет магистраль, а от нее уже уходит несколько стояков меньшего сечения. ПУЭ: Цитата: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4. |
Автор: | viktor_belgorod [ 21 янв 2020, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение сечения кабеля |
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии. Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения. К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону. |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2020, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение сечения кабеля |
viktor_belgorod писал(а): Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии. Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения. К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону. Нужно понимать какие длины, какая мощность, какой защитный аппарат на линии. |