 Заголовок сообщения: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов.
Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Коллега обратилась с вопросом: в проекте идёт кабель от ВРУ по подвалу сечением 50 квадратов, потом стоит коробка, от которой уходит стояк к квартирным щитам сечением уже 16 квадратов.
Что это за решение, чем мог руководствоваться проектировщик и не нарушил ли он требований нормативки?

А сколько стояков на этой линии? Сколько квартир сидит на одном стояке? Все алюминиевые кабели?
Могу предположить, что идет магистраль, а от нее уже уходит несколько стояков меньшего сечения.
ПУЭ:
Цитата:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии.
Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения.
К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Моё первое предположение было аналогичным - несколько стояков на линии.
Оказалось что нет, это один стояк, сечение было увеличено для снижения падения напряжения.
К сожалению проекта не видел, общение идёт только по телефону.

Нужно понимать какие длины, какая мощность, какой защитный аппарат на линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика